第六格和第七格的名字还在空着,技术这一头的证据先落地了。断口钢筋的取样结果连同混凝土的芯样报告,是第三天出的。出面出报告的是检测机构的工程师,姓严,五十来岁,带着一箱原始记录来所里,检测室约在他到达前一小时清好,桌上摆着一排圆柱试块,是垮塌段取芯的同批留样。
严工程师的报告先讲了结论。他说,垮塌段的混凝土,标准养护龄期是二十八天,实测龄期十六天。他说,强度做了三组,三组的均值是设计值的六成,六成的强度,撑不住通车荷载的一半。他说,取样是垮塌第二天做的,芯样从断口两侧取的,数据有效。
龄期十六天对二十八天,中间差的十二天,就是垮塌段从浇筑到垮塌的实际天数。也就是说,混凝土还没到能承重的日子,桥面上已经在跑收尾的设备,跑的是四十多个日夜的工期。
韩铮跟着到了,他看的是报告的程序。他翻了两页就停下来,指着送检单说了一句。他说,试块送检的日期,比浇筑日期早了两天。他说,试块还没打出来,送检单先走了,这份报告本身就是倒着做的。数据再准,程序先死了。他说,倒挂的报告进不了诉讼,得从头补程序。
程序死不死,另一头的记录也活着账。苏念调的是养护记录。垮塌段浇筑之后的七个夜间,气象数据对得清楚:夜间最低温度四次低于五度,最低一回是零上二度。低温浇筑养护要采取保温措施,记录上的措施一栏,七个夜间写的都是同一句:保温良好。四度二度也是良好,气象数据和记录顶上了牛,两个里必有一个是假的,气象数据不会写谎,写记录的那支笔会。
严工程师对这两处的解释,坐在检测室里讲了两句。他说,报告是他签的,依据是试块和记录。他说,可试块是工地送来的,记录也是工地报的,送到他手里的,已经是定好的东西。他说,他提过两回程序问题,提完之后送检的日子就学乖了,改得找不出倒挂。
沈砚听完,把话往一处收。他说,试块能换,记录能改,配方单改不了。他说,浇筑那天往搅拌机里下多少水泥、多少砂、多少外加剂,搅拌站的配料记录是一单一记的,机器打的秤量,人和纸改不了机器的秤。他当场申请调取垮塌段浇筑前后各十天的搅拌站配料记录。
搅拌站的记录调来是两天以后的事。苏念把垮塌段浇筑的那七天,与前后各三天的配料单逐张过。过完,她把七张单子并排钉在白板上。水泥用量一栏,连续七天,写的是同一个数字,精确到小数点后两位,一位不差。她报了数。
她说,四百八十二点五,七张单子,七个字都不差。她说,机器的秤有波动,砂子的含水率每天不同,水泥的用量跟着配比走。跟着走就该有零点几的出入。七天不动,说明这七天的单子不是一天一天记出来的,是一天抄出来的。
抄的还有养护记录。保温良好四个字,七个夜间的字,笔迹是三支笔的墨色,可字的间架出自同一只手,那只手就是施工日志上把待复检改成已验的那只手,横平竖直,起笔带顿。改日志的人,写了养护记录,两样纸出自一个手腕。
工序的账对到这一步,桥为什么塌已经清楚了。沈砚对着白板把顺序数了一遍。他说,配比单七天不动,水泥先在纸上省了;强度只有六成,龄期差十二天;养护记录写着良好,夜间二度;试块送检倒挂两天,报告是倒做的;验收单白天签好,日志夜里改成已验;三天后,桥塌了。他说,质量通病这四个字他不要听。通病不会恰好掐着通车前三天发作。掐着日子出的事,是算出来的日子。
省水泥的账也数了出来。设计配比与七天同数的那一个用量,每立方米差出的量乘上垮塌段的方量,水泥省了一百六十多吨,钱省在纸上的一个数字里,命填在江里和桥面上。
记录里还有一处要数的。配料单的填单人一栏,七天里签的是两个名字,白班一个,夜班一个。两个名字,苏念翻遍了所里的册子,都没见过。她把两个名字抄下来贴在白板下沿,贴在验收单莫长有名字的旁边。莫长有的名字在验收单上,配料单上是另外两个人,验收的归验收,下料的归下料,链又切成了两截,两截之间没有同一个名字,跟营养包那条线一样的切法。
老周看了那两个名字,说了一句。他说,搅拌站他是知道的,站是租的,设备是旧的,人是一茬一茬换的临时工,签单子的人拿了工钱就走,名字留在单子上,人找不找得到另说。
苏念的账当天记的是:垮塌段龄期十六天,标准二十八天,强度为设计值六成,在卷;试块送检早于浇筑两天,报告程序倒挂,补程序中,在卷;养护记录保温良好与夜间实测二至五度不符,七个夜间同笔迹,在卷;配料记录水泥用量四百八十二点五,连续七天一字不差,异常,在卷;设计配比与实拌用量核算,水泥差约一百六十余吨,在册;配料单填单人两名,白班夜班各一,身份待查;养护记录笔迹与日志划改笔迹同一手腕,在卷。
页脚她写的是,桥没等到二十八天,人没等到桥塌后的第一个早晨。数字在纸上省了一百六十吨水泥,数字底下的三个人,一个二十四岁。配料单上的两个名字还没落到人身上,七天七张单子先替他们招了。
七张配料单钉在白板上,四百八十二点五对着灯光,那一栏干干净净,像先量好了说给纸听的。